熟女一区二区三区,七月丁香婷婷,99久久精品无免国产免费,午夜成人性爱在线

歡迎來到東莞市泰方機械有限公司官網!
東莞市泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13652583376
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13652583376

聯系人:鐘先生
手 機:13652583376
電 話:0769-85196656
地 址:廣東東莞市厚街鎮溪頭工業區

10kv電纜試驗方案

發布時間:2024-10-11人氣:1141
10kv電纜試驗方案

10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置

10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv母線耐壓試驗步驟及方法

檢查接線是否正確,儀器的量程是否合適,助力器的助力旋鈕是否在零位,監護人看好禁止任何人靠近。

送電前10kv高壓試驗流程

試驗步驟及技術措施:電纜主絕緣電阻測量測量方法:用5000V兆歐表依次測量各相線芯對其他兩相及金屬套的絕緣電阻。

10kv電纜試驗項目都哪些

10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

10kv電纜做耐壓試驗怎么做

10kv電纜做耐壓試驗:一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量能顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。

10千伏電纜變頻諧振耐壓試驗方法

第一,在被試電纜兩端設好圍欄并有專人看護。第二,測量電纜相位,確保電纜兩端相位一致。

10kv設備年檢試驗是什么

檢查電纜與墻角是否存在摩擦,外皮是否損壞,如果發現損壞或可能損壞的要及時處理,確保電纜絕緣正常。



10kv母排交流耐壓試驗步驟

試驗前的準備工作:(、施工所需要用的工器具、安裝材料準備充分,并做好檢查(、辦理好施工工作票。

10kv電纜頭耐壓試驗標準

10kv電纜頭做耐壓實驗,根據使用情況,新做的電纜頭耐壓值最高不超過2.5倍也就是新線對地電壓6.7千伏乘以2.5長于15kv那么。

10kv電纜耐壓試驗電纜接線方法

10kV電纜耐壓試驗時,先把電纜兩端各相電纜線芯分開一定距離(大于150mm),被試的那一相電纜兩端都套上絕緣手套,另兩相兩端都接地。

10kv電纜熔接后要做哪些測試

需要做以下試驗:電纜主絕緣絕緣電阻;電纜外護套絕緣電阻;電纜內襯層絕緣電阻;金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗。

10kv接地線試驗方法

10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV,電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。

10kv電纜線路包含哪些項目

電力電纜的試驗項目:測量絕緣電阻;直流耐壓試驗及泄漏電流測量;交流耐壓試驗;測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比(不適用)。

10kv電纜直流絕緣試驗標準

長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。

10kv電纜三合一實驗指哪些

10kv電纜在使用前都應對電纜進行實驗檢測,一是電纜直流電阻的泄漏實驗檢測,二是電纜芯線之間的絕緣實驗檢測,三是電纜芯線對地絕緣的實驗檢測。

10kv電纜例行試驗標準

10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

10kv電纜試驗標準是怎樣的

GB/T12706-2008額定電壓35KV及以下擠包絕緣電力電纜、GB/T3048-2007電線電纜電性能試驗方法。

10kv耐壓試驗有幾種做法

電力電纜試驗一般可分為以下幾步。第一,在被試電纜兩端設好圍欄并有專人看護。第二,測量電纜相位,確保電纜兩端相位一致。

南方電網10kv電纜要做什么試驗

局部放電試驗跟介質損耗角試驗還有測量吸收比性質都差不多,都是預防性試驗,當電纜長期備用時。

電力電纜試驗方法是什么

電力電纜試驗方法:金屬性短路(低阻)故障,其中Rf不同儀器及方法選擇各不同,一般Rf10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種。

電纜交流耐壓試驗的方法是怎樣的

比如10KV電纜交流耐壓測試方法如下。根據GB/T12706-2008標準要求:10kV交聯聚乙烯電纜的例行耐壓試驗是施加交流電壓30.5kV/5min。

10千伏電纜耐壓試驗標準規范

10千伏電纜耐壓試驗的標準規范如下,10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。

10kv電纜耐壓試驗標準及規范

10kV電纜是一般有6/10kV和8.7/10kV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10kV是施加21kV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

10kv電纜工頻交流耐壓方法

10kv電纜是一般有6/10kv和8.7/10kv兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10kv是施加21kv交流電5分鐘,電纜不擊穿。

10kV電纜導體直流電阻測量方法

測試方法:測量直流電阻采用單臂直流電橋或雙臂直流電橋。測量范圍:雙臂電橋測1Ω及以下,單臂或雙臂電橋測1Ω~99.9Ω,單臂電橋測100Ω以下。

高壓電纜絕緣試驗怎么檢測

長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。



電纜成品耐壓試驗要求

要求耐壓5分鐘時的泄漏電流值不得大于耐壓1分鐘時的泄漏電流值。

電纜交流耐壓試驗對電纜要求多長

電纜基本參數及耐壓試驗要求10kV/300mm2電纜1km,電容量≤0.37μF,試驗頻率為30-300Hz,試驗電壓17.4kV。

10kv電纜外護套試驗標準

電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

10kv電纜耐壓標準是什么

首先要明確下這10KV是6/10KV;還是8.7/10KV,這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0769-85196656

微信咨詢
東莞市泰方機械有限公司
返回頂部